05-05-2014, 11:21 AM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو مميز |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Apr 2014 |
العضوية: |
567 |
المشاركات: |
615 [+] |
بمعدل : |
0.17 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
ملتقى بيت البناء السعودي
التصاميم الانشائية لغرف الماكينات للمصاعد والبئر
التصاميم الانشائية لغرف الماكينات للمصاعد والبئر
لتحديد الاحمال بدقة يتم مراجعة الشركة المنتجة للمصاعد حيث يطلب منهم اعطاء
1) رد الفعل على البلاطة Reaction on Slab
2) رد الفعل على الاساس Reaction on foundation
3) رد الفعل الافقي Horizontal Reaction
وهذا مهم اذا كانت جدران المصعد ليست من الخرسانة المسلحة ( اي من البلوك ) وفي هذه الحالة يجب ان تكون الجدران من نوع الطوب =البلوك المصمت solid block مع عمل كمرة ( شناج(Beam في منتصف الارتفاع بين البلاطتين وكذلك عمل جسور عند مستوى كل طابق لتيم تثبيت السكك عليها Guide Rails اما اذا كانت الجدران من الخرسانة المسلحة فيهمل هذا التأثير.
اما بخصوص البند رقم 1 و 2 فاذا لم تكن لديك المعطيات فيتم حساب الاحمال على البلاطة slab من خلال
- الوزن الذاتي للبلاطة Own Weight*1.4
- وزن المعدات 1.6* ( الات الرفع + وزن الكابينة + الحمل الحي المسموح للمصمعد+ وزن الثقالات counter weight )
ومن خلال تجميع الحملين السابقين نجد ردود الافعال للبلاطة Two Way or One Way Solid slab ( حسب قوانين توزيع الحمل) نجد الاحمال على الجدران .
اما بخصوص الاساس
- من خلال الاحمال على الجدران ( من بلاطة المصعد + وزن ذاتي للجدار + من بلاط السقف اذا كانت الجدران محملة) .
- بالاضافة لرد الفعل 1.6* (وزن المصعد + الثقالاتCounter weight)
وبشكل عام عندما لا تكون الاحمال معروفه بدقة نختار سماكة البلاطة 25-30 سم (حسب ابعاد المصعد) بتسليح 7 قضبان قطر 16 مم لكل متر طولي لكل اتجاه لكل طبقة ( الحديد على طبقتين(
ويكون سماكة الجدار 25 سم .
|
|
|